土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯柱挡着楼梯门了,请各位大神指点和批评

梯柱挡着楼梯门了,请各位大神指点和批评

发布于:2013-05-15 20:05:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。
问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.
现在比较担心的有两条,一、梯柱后浇的混凝土和上部的梁会产生缝隙,那梯柱的主筋能否抵抗楼梯晃动产生的剪力,(楼梯设滑动支座)二,改变后,梯柱产生的裂缝是否影响使用。
在这里请各位大神指点和批评,顺便也帮我分析下这么处理,是否还存在其他问题。

QQ截图20130514162414.png


QQ截图20130515192825.png

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • 小萝卜的头
    方法有很多种,先提醒画楼梯的结构同志们,要看透建筑图。
    1. 大家说的做型钢吊柱
    2. 凿掉梯柱,让新增的梯柱布在F轴和F轴以下1700左右的砖墙里,凿掉梯柱的钢筋保留住,伸入新增的梯柱内,从而形成牛腿。
    3. 全砸掉,重新做。

    发个我最近凿梯柱的牛腿大样的图,即方法2, 所有言论仅供参考
    QQ图片20130522151928.jpg
    2013-05-22 15:28:22

    回复 举报
    赞同1
  • vip1975
    vip1975 板凳
    梯柱吊楼梯的方案不可行,柱是按受压构件考虑的。可以考虑加固门洞上部楼梯封边梁与框架柱连接,门洞上侧的柱取消,门洞下侧的柱重新植筋加柱,然后将原来的梯柱凿处。
    2013-05-17 10:33:17

    回复 举报
    赞同1