土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关双电源供电的问题,大家都来看一下

有关双电源供电的问题,大家都来看一下

发布于:2013-05-13 23:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
考虑到食堂和宿舍属于人员密集场所,根据消防审查的要求,食堂和宿舍属于二级负荷,需要双电源供电,原设计电源引自办公楼配电室低压柜I段和II段,如图所示。
现在业主想节约投资,把从办公楼到食堂和宿舍的出线改为单回路,食堂引自I段,宿舍引自II段,再在食堂和宿舍直接增加一回联络线如图所示,请大家讨论一下更改后的方案是否还满足二级负荷供电的要求?可有哪个规范对这种供电方式有说明?

现供电方案.jpg


原供电方案.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • qf76882479
    qf76882479 沙发
    这种成本不省也罢,省点钱检修接线什么的都麻烦,何必增加这种难度,比较无语。现在的甲方总想省钱,其实建筑物不通电最省钱,你让他试试。
    2013-06-26 15:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大哥爱丫头
    我感觉可以了,理论上它满足双回路的要求,但是感觉还是原方案靠谱啊
    2013-06-25 17:23:25

    回复 举报
    赞同0