土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间给排水大样图的设计总结,新手老手皆进

卫生间给排水大样图的设计总结,新手老手皆进

发布于:2013-05-09 15:00:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 路人乙 于 2013-5-9 15:00 编辑

前两天看到一位同行写的卫生间给排水大样图设计总结,颇有感触!是设计的好帮手!拿来和大家分享一下!

1、总体布局

1) 绘图比例一般是 1:50。绘图比例只要关系到文字,标注,立管、出户管编号等大小。平面图中绘图比例一般是 1:100 或是 1:150。

2) 卫生器具的布置。(一般由建筑上提供,但需要给排水设计人员进行调整)

3) 给水、排水立管的布置,或是给水管进户管、排水管排出管的布置。(一般在平面图中已经布置好)


2、给水部分

1) 给水管的管径确定要根据采用哪种管材,金属管还是塑料管,卫生间一般采用 pp-r 管材,但是 pp-r 又分为 S5、S4、S3.2、S2.5、S2 五种系列。如下表所示(冷水管、热水管设计压力的管系列选择表)

5.jpg

同样是 PP-R 管,不同规格计算出来的管径是不同的,水力计算表在 GB/T50349-2005 中有,而在 GB50015-2003 中没有。

2) 给水管道的布置方法,是选择走吊顶还是垫层(现在一般是安装,不选择明装)根据项目具体情况确定,主要考虑阀门的安装,安装在垫层是否与排水管交叉过多等因素。切记不可在墙内横向锑槽(虽然规范中未明确提出),局部位置勉强可以,但不可长距离横向凿槽。因为卫生间中经常是空心砖,且一般只有 200 或是 100 的厚度。横向凿槽对结构不利。

3) 当采用感应式水嘴或是感应式冲洗阀时,需要和电气专业协调。感应式有交流电、水力发电和干电池(不用与电气专业协调,但是换电池麻烦)的三种形式。

4) 卫生间给水点的标高也是要参考标准图集 09S304 中数据,但是其中数据繁多,不同厂家数据不同,现在列出中国建筑设计研究院主编,中国建筑工业出版社出版的《建筑给水排水设计手册》中数据,如下表所示(卫生器具给水配件安装高度表

4.jpg


3、排水部分

1) 不同卫生器具排水点离墙距离是不同的。需要参考标准图集 09S304,但是标准图集中的“坑距”也是根据不同的厂家产品而定的,并非一个统一值。坑距本身应该是业主确定了使用什么卫生器具,再定坑距(但资料往往缺乏,难以实现)。这就需要设计师取一些比较通用的数值,方便业主日后安装。

6.jpg

注:离地高度指排水管穿墙或是墙内设置排水管接口尺寸。

2) 每一个卫生器具中心离侧墙都是有最小距离的,但是在建筑给排水规范中没有数据,在《民用设计通则》GB50352-2005 有部分尺寸规定,在中国建筑设计研究院主编,中国建筑工业出版社出版的《建筑给水排水设计手册》有比较详细尺寸规定,但是与“通则”的规定不尽一致,设计师均可参考。

7.jpg

注:以上侧墙均指侧墙终饰面

3) 画平面图时需要考虑是否生产所画的这种管件,是否留有足够的尺寸保证安装。要考虑管件的大小,图中的一条直线表示的是一个有体积有大小的排水管。但是弯头,三通的大小也没有一个唯 一的 尺 寸大 小, 在 设计 手册 、 规范 和技 术 措施 中都 没 有足 够完 整的 数 据, 但是在GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管件》中有最小尺寸说明,设计师可参考之。设计师也可以参考一些厂家提供的产品资料中的数据。

4) 对于采用后排式坐便器,小便器等时,需提前说明,若无说明一般画图时还是采用下排式。

5) 排水采用同层排水时不得使用柔性排水铸铁管,因为埋于垫层中的排水支管管不得采用橡胶圈密封接口。

6) 排水横支管的坡度对于塑料管一般采用通用坡度,因为通用坡度是通过排水管件中弯头,三通连接管的轴线夹角 88.5°计算所得,采用粘接,熔接时承口锥度仅有 0.5°,坡度仅有 tan0.5°=0.0087 的调节,而采用橡胶圈接口时承口锥度有 2°,故可有 0.0349 的坡度调节。但是在同层排水中卫生间过大时,采用 0.026 的坡度会导致卫生间降板过大,结构难以做到,这就是一个矛盾,所以在图中一般不表明坡度,仅在设计说明中提到,由施工时解决。

注:实际上也是有 90°弯头、三通的。

7) 排水管一般不用计算,一般卫生间采用规范规定的最小管径即可。对于设计充满度,排水管道的流速在卫生间大样中基本不涉及。


4、底层单排

1) 底层是否单排要参考 GB50015-2003(2009 年版)规定的“最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离”是否满足不需要单排的条件,当不满足时需要单排。但是一般要是有条件还是可以采用单排。

2) 底层单排是否需要设环形通气管,根据计算排水流量是否小于 GB50015——2003 2009 年版)中列出的“无通气的底层单独排出的排水横支管最大设计排水能力”来确定。环形通气管的管径及坡度(i=0.0010)规范中均有说明。

8.jpg

通气管最小管径不宜小于排水管径的 1/2,并可按下表确定。

9.jpg


老规矩,新手学习,老手批评指正!

5.jpg


4.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg

全部回复(342 )

只看楼主 我来说两句
  • jidaoxi123
    jidaoxi123 沙发
    不错,学习了。
    2017-11-24 08:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • 再来一瓶1
    再来一瓶1 板凳
    学习了,谢谢分享
    2017-11-24 08:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池不能设在人防区里吗?

本帖最后由 coolmax90 于 2013-5-9 11:23 编辑 现在跟一个项目,新手一个。公司工程师说消防水池不能设在人防区里,我查规范好像没规定。。

回帖成功

经验值 +10