土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷难得一见的现象,千万不要错过

制冷难得一见的现象,千万不要错过

发布于:2013-05-07 21:54:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天维修一套复叠机主(问题是更换低温级压缩机),神奇的是高温级和低温级都用22制冷剂(听说以前低温级价过23制冷剂但温度降不下来,可能是假制冷剂,当然这是我猜的,后来维修人员俩级都用22,当然这是很不到得的,但必须澄清一下本人刚到这家公司并准备离开:lol:lol)人的品德问题在本文中大家就不要去讨论了,因为下面还有很多问题要讨论。 图片就上4张,现在来提提问题了,问题1大家看了高低压力这种压差也能使供液正常(因为低压级压缩机电机端也有少量霜,所以判断供液量正常) 可见冷凝压力低对系统制冷影响不大 问题2,R22的沸点不是-40度吗为何能降到-38度难道说温差只有2度(不过要是一直往下拉还能降低) 问题3压缩机油位很低且不能会有(开机前加过一瓶冷冻油)关于这个问题比较容易理解,压差过小油分不能正常工作或者排气温度较低油分离不出来(当时用手触摸排气温度应该不足50度)不知道你们是怎么看这些问题的

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • lkjh12345321545
    正好遇到同样的问题,学习一下
    2016-11-02 16:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • cxm_123456
    cxm_123456 板凳
    谢谢分享~~~
    2016-10-17 15:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位师傅低压压力为什么不能稳定下来

我这里有一台5P 谷轮半封闭风冷机组带一个30立方的库 配了26平米铝排 现在温度可以达到用户要 但是低压压力就是不能稳定一直是 从1.5到0.5之间变化 高压13 回管回霜时有时无 膨胀阀是丹佛斯的内平衡 4号阀芯