土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座回路问题求救,高手请进!

插座回路问题求救,高手请进!

发布于:2013-05-06 18:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚做设计不久,遇到关于插座的问题,向大家请教
1,单相插座回路与三相插座回路分别可以带多大的负荷?功率,电流??(断路器最大电流可以是多大?)
2,规范规定单相插座回路最多带10只插座,计算机回路5只,那么一个三相回路可以带几只三相插座?
3,三相供电的空调功率较大时(比如大于10kW),是电缆直接接到空调上还是能给空调配三相插座(三相四孔)?
4,三相插座可以同单相插座共用一个三相回路吗?(个人认为不合适,但找不到相关规范规定)

请各位大侠帮帮忙回答下,多谢了。。


全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • love87dream
    love87dream 沙发
    回路功率的问题,迷糊中。
    2013-11-11 10:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
    10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。(JGJ 16-2008)
    2013-05-09 18:04:09