土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板挠度超限,但是裂缝等其他都满足要求,这是怎么回事?

板挠度超限,但是裂缝等其他都满足要求,这是怎么回事?

发布于:2013-05-06 17:13:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我设计的框架结构中,有块板厚100,规格是4200*6000,挠度验算老不过,可是裂缝什么的早就过了,改了120能过,但是就是不想改,哪位高手能给我解决下啊?急急急~~~:Q

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    你的计算程序来源正确吗?有过变形超限,裂缝满足,这样的情况是不可能出现的,变形计算原理中有裂缝的条件参数。你再仔细开一下规范,就应该清楚了。
    另外对于变形和裂缝现在绝大多数程序计算的都不准确,有时间用其他的程序复核一下吧。
    120的板厚确实小了。如果在版内预埋预留电气管线,管线的保护层就要满足不小于30,一旦管道交叉,你的板厚能满足要求吗?想一想,算一算吧。
    2013-05-07 05:38:07

    回复 举报
    赞同1
  • 结构设计bj
    无间道 发表于 2013-5-7 05:38 你的计算程序来源正确吗?有过变形超限,裂缝满足,这样的情况是不可能出现的,变形计算原理中有裂缝的条件 …请教下板为什么不可能出现挠度超限而裂缝满足的情况呢?我计算的单层框架,不上人屋面,板跨就是3.9x9m,pkpm计算结果就是挠度超限而裂缝满足
    2016-08-04 15:26:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多