土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器10kV侧 无功补偿问题。今天出现一个怪现象!

变压器10kV侧 无功补偿问题。今天出现一个怪现象!

发布于:2013-05-02 12:45:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑

先谢谢各位帮忙解决了。

现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!
此前2号主变低压侧 母线 更换一台串联电抗器 。但应该和他无关吧!
感谢给位神人了!

补充一下:-7000的时候功率因数是0.94左右,投入2号后0.97.计算的话 的确好像是过补了。可是容性的无功哪里来的呢 ?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 风声如雪
    风声如雪 沙发
    坐等大神出现
    2016-08-12 09:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 板凳
    过补偿无功倒送会抬高线路电压 看看电压是不正常 电压抬高电容出力也增加
    2016-08-12 08:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力节能工程承包

盛隆电气集团成立于1979年,是中国领先的提供输配电设备、系统及解决方案的厂商。盛隆电气集团业务遍布中国所有省市及海外20多个国家,拥有4000多名员工,是北京、华中、华北市场成套输配电设备领域的引领厂商。 盛隆电气集团下属12个子公司,5个工厂,1个研究所,20多个分公司或办事处,其中北京公司和武汉公司分别在华北和华中市场位居引领地位。武汉公司当选为2012年武汉百强企业。集团在北京、武汉、上海、东莞和重庆建有大型生产工厂。

回帖成功

经验值 +10