发布于:2013-05-02 12:45:02
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑
先谢谢各位帮忙解决了。
现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!
此前2号主变低压侧 母线 更换一台串联电抗器 。但应该和他无关吧!
感谢给位神人了!
补充一下:-7000的时候功率因数是0.94左右,投入2号后0.97.计算的话 的确好像是过补了。可是容性的无功哪里来的呢 ?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报