临时用电安全技术措施(收藏)
****************************************************************************
  
采用TN-S供电系统,在专用保护线上无电流,此线专门承受故障电流,确保其保护装置动作,但应注意其PE线不得断开,在供电末端应给PE线重复接地。
  
1.施工现场的总配电箱和开关箱应至少设致命伤级漏电保护器,而且两级;漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应配合,使之具有分级保护的功能。
  
2.开关箱设置漏电保护器,施工现场所有设备,除做保护接零外,必须在设备负荷的首端处安装漏电保护器。
  
3.漏电保护器应装设在配电箱隔离开关的负荷侧或开关的负荷侧。
  
4.漏电保护器的选择应符合GB6829-86《漏电电流动作保护器》的要求,开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作应不大于30MA额定漏电动作时间应小于0.1S。
  
5.配电系统应设置室内配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
  
6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路设在动力开关上侧且箱内供电线路均有标识。
  
7.开关箱应由末级分配电箱供电,开关箱内应一闸一漏,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台设备。
  
8.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风常温场所,装设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与天关箱不得超过30M,开关箱与其控制的固定式用是设备的水平距离不宜超过3M。
  
9.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆入任何有碍操作维修的物品。
  
10.配电箱应安装端正、牢固、移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下皮与地面垂直距离大于1.3M,移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5M,箱体的下皮或优质绝缘材料制作。铁板的厚度大于2mm。
  
11.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面。
  
12.配电箱、开关箱内的各种电器按规定的位置牢固在安装板上,不得歪和松动。
  
13.工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线板分设。
  
14.配电箱后面的排线需排列整齐,成束绑扎,并用卡钉固定在盘板上,盘板引出及引入的导线应留出适当余度,以备检查。
  
15.电器设备的操作与维修必须符合以下要求:A、现场内的临时用电的施工和维修人员必须经过培训后并取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应与工程的难易程度和技术复杂程度相适应,初级电工不得进行高级电工的作业。B、各类人员应作到:掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;使用设备前应穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电器装置保护设施是否完好。严禁设备带病工作:C、停电后的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;D、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
  
16.安全用是组织措施
  (1)建立临用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制和审批制度,并建立相应的技术档案;
  (2)建立技术交底制度;
  (3)健全技术检查制度:从工程施工用电开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容包括:接地电阻值、电器设备绝缘电阻值、漏电保护器工作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
  (4)建立电气维修制度
  (5)建立安全检查和评估制度
  (6)建立工程竣工后的拆除制度
  (7)建立安全用电责任制
  (8)建立安全教育和培训制度
以上临时用电安全技术措施,希望能帮助到大家~~~

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    非常感谢楼主的分享!!
    2014-11-10 15:37:10

    回复 举报
    赞同0
  • zxx1973
    zxx1973 板凳
    感谢分享!:)
    2014-02-01 09:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工人:应急照明系统的施工安装

施工人:应急照明系统的施工安装************************************************************************************************  应急照明安装  (1)电线、电缆及保护管的选用  《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2005,以下简称《验收规范》)要求疏散照明应敷设耐火电线、电缆,电线采用额定电压等于或高于 750V的铜芯绝缘电线(20.1.4.8条)。《验收规范》中没有说备用照明、安全照明线路敷设耐火电线、电缆(阻燃电线、电缆与耐火电线、电缆是两种不同技术标准的产品,两种不能混为一谈)。阻燃型及耐火型电线、电缆允许长期工作的最高额定温度一定要符合设计要求,安装前一定按设计要求验收导线。火灾应急照明导线截面宜适当放宽。应急疏散照明线路的保护管无论明敷还是暗敷,在《验收规范》中都要求使用钢导管,而对其他应急照明线路的保护管材质并末作出规定。《高层民用建筑设计规范》(GB50045—95)、《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)要求,当消防应急照明配电线路当明敷时应采用金属管,并采用防火保护措施;暗敷时,只要求保护层的厚度不小于30mm,未说明采用何种管材。当采用塑料管暗敷时,应采用难燃型材料且塑料管的氧指数应在 27以上。在无设计要求时,埋设在墙内或混凝土内的塑料管应采用中型以上的导管(《验收规范》14.2.9.3条);建筑物吊顶内必须采用金属管敷设,金属管应选壁厚1.6mm以上的热镀锌管。

回帖成功

经验值 +10