土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 某中学体育馆PKPM模型练习

某中学体育馆PKPM模型练习

发布于:2013-04-29 17:08:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
某中学体育馆PKPM模型练习

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    果断下来看看
    2017-10-12 15:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • 华康
    华康 板凳
    果断下来看看
    2017-08-24 09:47:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM计算时圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限的问题讨论

最近做一个四层框架的工程,公司方面考虑使用圆管混凝土结构,(当然,有其他的截面可以使用并且比这个更好,只是公司指定圆管混凝土截面。)工程概况:横向46m*纵向63m,横向柱距9.2m,纵向柱距6.3m,恒荷载取5.2kn,活荷载取8kn(甲方定),抗震设防8度,0.2g。在验算软件PKPM2010v1.3.本人在结构计算汇时发现,圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限,并且个别柱子超限超大,能够达到几十,根据高规第11.4.9第6条:轴向压力偏心率e0/rc不宜大于1.0,e0为偏心距,rc为核心混凝土横截面面积。而我通过比较纯圆管和圆管混凝土柱的截面,发现纯圆管就能够满足要求,如果同样截面的圆管混凝土柱却偏心率超限,而目前从公式来看,似乎只能通过调整截面来减小偏心率了。

回帖成功

经验值 +10