土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急急!!!无功补偿需专家解释的问题,请教高手

急急急!!!无功补偿需专家解释的问题,请教高手

发布于:2013-04-27 18:45:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同一系统高压出线柜两台,分接两台变压器,一台为1250KVA,另一台630KVA,630KVA变压器无功补偿一切正常。现在问题出在1250KVA变压器低压侧电容补偿这一块。电容柜配置为主柜和辅柜,电容共计10路,每路为30KVAR*2,指月JKW-2SC智能控制器,投入门限为0.9,切除为1,过压为440V,步长为10S,CK比值设为0.15,取样电流互感器为2000/5,出线负载为450KW*2台球磨机(异步电机),一台球磨机通过水阻软启空载启动后,控制器取样电流为1.31A,取样电压420V。电压无明显波动。控制器功率因数在-0.05和0.08之间不断切换,接确器有时能自动投入,但功率因数在投了6路以后仍是0.2,0.3左右,有时都不能自动投入,手动投有时能投到0.9以上,也是投了6组以上,断掉全部负载,系统功率因数0 .76左右。控制器同一型号换过两次,德力西的也用过,取样电流信号线和取样电压信号线都没有问题(取样电流为A相,取样电压为B,C相)取样电流套在低压进线柜,很近,高压相序我们也换过,但问题还是没有解决,已经到现场去了两次,还是没有解决,现在都不知道怎么办!愁死了,求高手破这一难题!!!(现场调试阶段,设备都还没有正式运行,电容柜出厂试验是做过的)

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 点点滴滴
    点点滴滴 沙发
    路过学学下
    2013-05-06 08:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    shenzhen_aut 发表于 2013-5-4 09:13 从机械功率因数表的数据来看,机械表数据应该是合理,那就是说补偿器显示有问题。而补偿器这样的数据错 …“深圳奥特”对此是专业。好长时间没到此坛了!谐波是个令人头疼的事。
    2013-05-05 21:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这个整流桥电流方向是这样吗?

请问这个整流桥电流方向是这样吗?

回帖成功

经验值 +10