消防控制室采用何种灭火系统

发布于:2013-04-27 10:25:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防控制室到底采用何种灭火系统呢
请大家一起参与讨论一下
小弟在重庆地区,做过以下三种做法
1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?
2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。
3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。

还请各位道友一起讨论一下。看看全国各地都采用了什么做法

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1476933637383

    请问哪个规范又指出消防控制室灭火的具体措施和方法吗?水喷淋、气灭、灭火器到底采用哪种

    2021-06-11 11:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • md8356
    md8356 板凳
        我觉得,消防控制室是要求24小时值班的,虽然很多地方实际没有人值守,但需要操作控制器时是有人的,而且有朋友指出设备是自动,其实很多情况下是打在手动档位上的,需要有人根据火灾实际情况来操作,因此有人的环境用气体灭火系统是不恰当的。其次,水喷淋也不恰当,电子设备自身受损,再次,回到有人的前提下,难道发现不了火吗,在初起阶段就用灭火器灭了,最好是二氧化碳灭火器,对设备也无污染。
    2019-03-21 10:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多