现有四台变压器安装在一起,接地网可以连接在一起吗?接地网可以比单独四台少做一点吗?急

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • szh0111
    szh0111 沙发
    GB50065-2011规范原文:配电变压器室内所有电气装置的外露导电部分应连接至该室内的接地母线,
    该接地母线应再连接至配电装置室的接地装置。
    从该规范看,四台变压器的接地网可共用。
    2014-04-08 09:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    ccc___ 发表于 2013-4-26 08:17 配电系统接地网是沿配电室四周围一圈,多台变压器在同一建筑内,接地系统当然是共用的,只是各台变压器的中 …学习了,接地体共用,引下线不能共用。