2013年4月24日,四川雅安,网传芦山县隆兴中心校为512后援建的新校区,可以抗八度地震,但该校依然受损严重。据媒体报道,2008年,隆兴中心校教学楼损毁,后经香港政府、马来西亚星洲媒体集团、中国红十字会出资1200余万元援建新教学楼。
记者抛出观点:汶川震后重建学校用空心砖被疑豆腐渣工程,引发了众网友对这栋楼的评点骂战以下列举两种比较平和点的说法:

观点一:内行人认为虽然墙壁到处开裂,但是楼基还是稳的。地震剧烈的震动楼房墙体出现裂痕是不可避免的事,就算是抗地震10级的房子遇到这种地震也会伤痕累累,重点是楼房能承受多少级地震不会坍塌。这是个框架结构设计楼房,所谓框架、框剪结构指的是钢筋混凝土承重结构,填充墙要求本身就是质量较轻的砌块、空心砖、这里我看来一些图片,当地用的大部分是页岩空心砖,是绝对符合建筑标准的,如果用实心烧结砖整个建筑物就会过载,有可能出现倾斜,倒塌等现象,再联想一下城市高层建筑如果都是实心烧结砖,自身荷载过重会出现更严重的后果。

观点二:该工程混凝土质量有问题和沙灰有问题。主体结构质量应该偷工减料了!

大家也发发表下自己的观点吧!

1.jpg
教学楼部分墙体剥落,墙体倒塌。
2.jpg
图为地震后教学楼部分墙体剥落。
3.jpg
图为地震后教学楼部分墙体垮塌砸到地面
4.jpg
芦山县隆兴中心校裂开的墙壁缝内冒出泡沫
5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(103 )

只看楼主 我来说两句
  • 我的未来我的梦
    看了下图片,两点意见:第一,填充墙开裂未必是坏事,作为二次装修材料,结构并会去计算填充墙的抗震能力,有些专家学者甚至“提倡”填充墙开裂,以此达到消耗地震能量,削弱地震能量向结构承重构件的传递,起到“减震”的效果;第二,窗台门窗等洞口角部,容易产生震害,这是洞口高度范围内,形成“短柱”效应,理论上,计算时仅通过调整周期来考虑填充墙的刚度影响,这是宏观上的,具体到实际,很容易在洞口高度范围内形成短柱,因此,最好的办法是隔墙与主体结构脱开,但实际中基本都是刚接“每隔500要甩出拉结筋”等等。
    我们在框架结构设计中,当采用实心砖隔墙时,纵墙门窗洞口处柱子箍筋会全高加密,提高耗能能力;但采用轻质隔墙时,则不会考虑门窗洞口,其实也是不合理的,但含钢量卡着,我
    2015-08-04 17:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • co1438673629325
    图片上的内容不足以反映一定的结构问题,有关抗震的设计本就是依靠破坏来减轻地震的能量,图上梁板柱未出现明显的破坏只是二次结构发生倒塌,不能完全说明结构设计或者施工有什么问题;另外,墙体裂开出现泡沫不能说明是保温材料还是违章的填充物
    2015-08-04 16:39:04