土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT柜烧毁,麻烦各位高人分析下可能的原因

PT柜烧毁,麻烦各位高人分析下可能的原因

发布于:2013-04-23 10:22:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一组高压柜(一进线、一计量、一PT、二变压器出线)投运一个半月后发生烧毁事故,从现场照片来看短路的地方发生在PT柜的母线室,把后门板熏黑。
PT的极限容量为500VA, 二次线电压经100/220的变压器后给直流屏充电,直流屏再提供控制电源,事故发生时直流屏未做任何操作,直流屏应该为浮充状态。
PT柜没有消谐装置,开口三角接信号继电器。
发生事故正值单位刚放假,负荷最低的时候。从事故后情况来看,进线综保应设置问题,根本没有动作。进出线电缆摇了绝缘,都符合要求。后来急着送电,把现场破坏了,现在要分析事故原因,特上来请教各路高人,谢谢!附图

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • fy17821349
    fy17821349 沙发
    谢谢各位热心朋友,第一次做的外地项目,没有经验,给坑了。明知不成熟的方案也没提出整改建议。
    烧成灰烬了,分析原因比较困难,但PT给直流屏充电这种事不会再做了。
    2013-05-03 12:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    我也同意不建议用PT给直流屏充电。。过负荷发热烧毁引发的短路事故吧。。
    没有低压?直流屏为什么单取低压电源充电?
    2013-05-03 10:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼宇自动化属于电气类还是属于建筑类

楼宇自动化包含监控,报警,门禁等,他应该属于哪个类别?

回帖成功

经验值 +10