一组高压柜(一进线、一计量、一PT、二变压器出线)投运一个半月后发生烧毁事故,从现场照片来看短路的地方发生在PT柜的母线室,把后门板熏黑。
PT的极限容量为500VA, 二次线电压经100/220的变压器后给直流屏充电,直流屏再提供控制电源,事故发生时直流屏未做任何操作,直流屏应该为浮充状态。
PT柜没有消谐装置,开口三角接信号继电器。
发生事故正值单位刚放假,负荷最低的时候。从事故后情况来看,进线综保应设置问题,根本没有动作。进出线电缆摇了绝缘,都符合要求。后来急着送电,把现场破坏了,现在要分析事故原因,特上来请教各路高人,谢谢!附图
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句烧成灰烬了,分析原因比较困难,但PT给直流屏充电这种事不会再做了。
回复 举报
没有低压?直流屏为什么单取低压电源充电?
回复 举报