土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手快来帮帮忙吧!10KVKYN控制电源过高, 整拼柜微机全烧了!

高手快来帮帮忙吧!10KVKYN控制电源过高, 整拼柜微机全烧了!

发布于:2013-04-19 23:56:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 luozhiting 于 2013-4-20 00:05 编辑

我说的比较详细,耽误您些时间,把内容看完。非常感谢啊!还有需要提供啥数据的,我尽量都奉上。

该工程为两端母线并列运行,每段母线PT(互01柜,互02柜)为三只10/√3/0.1/√3/380/√3,一次绕组为星接接消谐装置接地(见一次图01,互01柜的母线不上出),

互01一次图.PNG
( 互01柜,互02柜一次图01)

二次绕组为星接后一起接地,见接线图01。
互02 接线图01
互01PT接线图1.PNG


微机保护的装置电源为两母线PT切换后提供的AN提供(KMa,KMn)见接线图02,03。接线图02中的B,N供给了柜子的温控及照明,C,N本应供给配电室配电箱的,但实际没接线,配电箱从低压接过来。工程去年年底送的电,现在已经把微机电源均烧了,所有微机的电源保护微断均已跳闸,微机均黑屏了。厂家的判断是控制电源过电压,导致微机电源模块的压敏电阻击穿了。

互02 接线图02(ATS为万高双电源切换)

互01PT接线图2.PNG

微机装置电源接线图03
微机电源接线.PNG

在现场量了些电压相关数据:
互02柜在不带载的情况下57.7V绕组:AB-103V,BC-102V,AC-103V,AN-61V,BN-59V,CN-57V

220V绕组:AB-399V,BC-398V,AC-398V,AN-236V,BN-229V,CN-219V

互01柜在不带载的情况下220V绕组:AN-233V,BN-225V,CN-226V。(别的数据都没测)

在ATS不带载的情况下(接线图2中7QF,8QF,9QF均分闸)输入及输出端测的电压值如下:
常用输入:AN-234V,BN-229V,CN-217V;备用输入:AN-233V,BN-224V,CN-226V,
负载输出AN-235V,BN-229V,CN-219V

在只合7QF,KMa,KMc输出为231V,

接着合上8QF,KMa,KMc输出立马升至250v,而8QF输出为182V,


当7QF,8QF,9QF全合闸时,测得7QF输出为249V,8QF输出为182V,9QF输出为252V

此时双电源控制器上的显示的一次回路电压为:AB 10465V, BC-10437V, CA-10467V。

请高手们帮忙分析下会是什么原因!我把全部家当都奉上!









互01一次图.PNG


互01PT接线图1.PNG


互01PT接线图2.PNG


微机电源接线.PNG

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    好久未来,感觉还是好地方呀
    2015-04-24 14:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • fengdehaizitumu
    学习学习,不错不错
    2013-05-14 11:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要求。在民用电下,三项电机能达到原来三相380v电源时同等的使用性能

有六七台中小功率的三相380v电机,最大750W,最小100W.现在条件所限电源只有民用单相220V,请教;1》 加电容,一定比原电机功率下降吗?2》 换单项电机,选择与原三项电机相同功率的,就能达到原来相同的使用性能吗?(还需注意何参数)3》 加变频器(单相220V输入三相220V输出),那和原三相380V电源性能是一样的吗。(听说是变相后还要改接发,如果是星形就只有用星形接法。否则:烧电机。如果是三角形接法,可以改为星形,但力矩和转速会下降1倍)

回帖成功

经验值 +10