土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强螺栓的外露长度超长是不是不允许?

高强螺栓的外露长度超长是不是不允许?

发布于:2013-04-19 14:27:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
GB50205-2001规范中有以下要求:6.3.5高强度螺栓连接副拧后,螺栓丝扣外露应为2-3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

检查数量:按节点数抽查5%,且不应少于10个。
检验方法:观察检查。

前两天,我们公司施工的一个工程出现了这样一个问题。由于工程设计中的连接板厚度跟高强螺栓的规格长度不一致,采购时为了保证为了长度,选用了稍微长一点的螺栓。安装后,质检部门说不合格,要按照规范规定长度整改,好几千套螺栓不用了太可惜,最后他们给出了个主意,用砂轮机打磨。其实,实际外露长度有5扣,可就是说不合格。没办法只好按他们说的办法做了。

而且他们挺严的,RMB砖头砸不动!我不知道他们是故意较真,还是真正在把质量。现在都打磨完了。

不知道搞施工的网友有没有遇到过这种情况,超长是不是允许?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wdx1528232142
    wdx1528232142 沙发


    那他们把螺栓磨掉,不是只是表面上看起来合格了,实际扭矩并没有达到吗?
    2013-04-23 11:01:23

    回复 举报
    赞同1
  • liwanbin_719
    liwanbin_719 板凳
    螺栓超长,你的扭矩扳手拧不到位就已经达到最大扭矩了,螺母根本没有挤压到连接钢板,是实现不了摩擦高强螺栓的摩擦力的。
    2013-04-22 18:29:22

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢-混凝土混合刚(排)架单层房屋结构技术规程

钢-混凝土混合刚(排)架单层房屋结构技术规程 报批稿

回帖成功

经验值 +10