变压器上下级联接对其联接组别有什么特殊要求配合?注意不是并联运行!!
针对双侧都有电源的情况,中间的变压器上下级是否一定要星对星,角对角?
我在网上看到这样的说法:相位不同,只要不是并联运行,不必考虑。不知道对不对?
发布于
2013-04-18 10:28:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
pluliang
没查看过相关规范,但是输配电变压器的连接组别一般都是Dy-11和Yd-11,这样变压器的损耗和运行的稳定性都是最好的,到用电用户时要保证可以用220V单相电,也就是说这里必须是Dyn-11。
2013-04-23 15:26:23
来自 PC
评论
举报
水中央
上楼所述不错,发电机并网需要的同期并列点只要符合三要素就可以了,,既然2台发电机看来都得用检同期并列上网,不知道用的什么并网的,小点的用手动准同期,大点的用自动同期装置,另外根据一次部分看到,2台主变是有联络开关的,既然是用这个的话,肯定相序相位是一致的,不然变压器绕组组别那个角度即便是差一度,肯定环网电流就非常大,甚至超过额定电流的,所以我觉得变电站有联络开关,2台发电机各有一个同期并列点,是可以进行合环网并列运行的