土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消火栓按钮设计的一些思考

高层建筑消火栓按钮设计的一些思考

发布于:2013-04-17 15:11:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

用手动报警按钮代替消火栓按钮,以及把消火栓按钮和启泵继电器并入消防报警的直流电源系统,现在已成越来越多的现象。在有的厂家的产品样本中。也介绍说可以把手动报警按钮装在消火栓箱内。使人产生可以代替消火栓按钮的误解。手动报警按钮的确可以代替消火栓按钮吗?把消火栓按钮接入直流电源系统。有那些不利的地方?根据对《高层建筑设计防火规范》(GB50045•95)的理解和自己的工程设计经验。对这两个问题做一些论述,希望能抛砖引玉。

1、用手动报警按钮代替消火栓按钮,与规范要求相悖及存在的问题

GB50045.95第7.4.6.7条规定“临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮”,根据此条款,在每个消火栓处应设置消火栓按钮.此按钮的作用就是直接启动消火栓泵,由灭火人员在需要时按下。在此条的条文说明中,还解释说为了避免误操作,消火栓按钮一般可放在消火栓箱内或带玻璃的壁龛内。因此,消火栓按钮与手动报警按钮不能混淆,因为作用,设置位置,操作人员均不相同。手动报警按钮设置在建筑的出入口及主要通道的墙面上,任何发现火情者,均可通过手动报警按钮向火灾报警控制器发出报警信号。而消火栓按钮是供消防人员或使用消火栓灭火者启动消火栓泵用,水泵启动后,所有消火栓上的指示灯均应点亮,表示消火栓泵已正常运行,消火栓按钮返回给消防报警系统的信号可兼有报警功能,但主要是指示启动消火栓泵的动作按钮位置了。而手动报警按钮只需有报警功能,不需启动消防水泵。

在有的厂家产品样本中,手动报警按钮带有启动消防泵的常开触点。使设计人员很容易产生这种手动报警按钮可以代替消火栓按钮的误解。因此,在有的工程消防报警设计中,这两种按钮就选用—个型号,并互相替代,尤其是在设有消火栓的出入口,就往往只在墙面上设—个这样的按钮,既作为手动报警按钮,又作为消火栓按钮。在这种情况下.就会存在以下两个方面的安全隐患:一是危及消防队员的人身安全。在火情发现早期,按钮被按下。给消防报警系统的报警主机发出报警信号。过早地启动消火栓泵并使之处于运行状态,使消防队员在取用第一支水枪时,其反作用力往往超过“经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用不应超过20kg,一般不宜超过15kg”(GB50045.95,P170页)的规定,危及消防队员的人身安全并影响灭火。二是危及消防水泵本身的安全。消防水泵的过早启动。虽然消防管道因是闭式循环系统,一般不会造成管道破裂,但是“水泵在闭闸情况下,运行时间不应超过2.3min,如果时间过长,则泵体内液体发热,会造成事故,所以应及时停车”。一般规定报警后消防人员10min内到达现场,因此,待消防人员到达后,消防水泵可能已因过热故障而损坏,(因为消防水泵的热继只报警和启动备用泵,不断电,因此,10min内.两台水泵都有可能因过热而烧坏),从而丧失消防水泵供水的能力。因此,不管是从对规范的理解,还是从两种按钮作用,以及存在的安全隐患等方面来说,手动报警按钮都不能替代消火栓按钮

2、消火栓按钮指示灯及启泵继电器的电源

某个消火栓按钮动作.消防水泵正确启动后,所有消火栓上的指7-w~f均应点亮,表示消火栓泵已正常运行:对于消火栓按钮上的指示灯及启泵继电器电源供给,有两种做法:—是采用消防报警系统的24V直流电源(如国家图集96SX501第42页);二是在消火栓泵控制柜中加装220/24V控制变压器

如果把消火栓按钮上的指示灯及启泵继电器并入消防报警的直流电源系统,既增加了消防报警系统UPS的负荷量(因为所有消火栓按钮指示灯和启泵继电器的功率之和容量不小),而且使消防报警系统联动电源在火灾时,要保证加压送风阀,排烟阀.仿火阀等直流电磁阀或电动阀的用电量和满足非消防电源切断等动作的触点容量等方面的难度加大,因此,不宜让消防报警系统的UPS作为消火栓按钮指示灯及启泵继电器的电源

在消火栓泵控制柜中加装220/24V交流控制~tat,器是较好的解决方法。这样做有下列优点:一是我们既可以通过控制变压器的容量,很好的满足消火栓按钮启泵回路各个触点的触点容量要求,又可以通过低压交流供电,使消防人员在使用消火栓时,没有因触电而危及人身安全的担心。有的设计人员之所以对消火栓按钮指示灯及启泵继电器采用直流低压供电,就是考虑在使用消火栓时,可以保障消防人员的人身安全;而采用交流低压供电,同~.--f以做到g.--点。二是有利于有消防报警系统的建筑和无消防报警的建筑使用同一消火栓泵系统。因为在集中设置消防泵房的住宅小区或建筑群,有的多层建筑不设消防报警系统,但自来水的压力不能满足消火栓的灭火要求,因此,也需要启动消火栓泵。如果消火栓按钮指示灯及启泵继电器采用低压交流供电,则可以使设有消防报警系统和不设有消防报警的建筑均使用同一套消火栓泵,从而使消火栓泵的控制系统既简单。也可靠。

有的设计人员担心消火栓按钮指示灯及启泵继电器采用交流供电。有交流电源窜入直流系统隐患,为了防止这种情况发生,我们可以采用电器线路上没有任何联系(或相互隔离)的双触点消火栓按钮,接线形式如图1所示。正常状态下,由于玻璃球的压力。消火栓按钮常开触点闭合,常闭触点打开,玻璃破碎后,状态相反:常开触点启动消火栓泵,常闭触点接通后,可触发消防报警系统的监视模块动作.使报警主机处能明确指示出动作消火栓按钮的位置。由于此一对触点没有电气线路联系。仅靠机械作用而同步动作,因此.可防止交流系统电源窜入直流系统。




总结:

消火栓泵的控制是消防报警设计中的重要内容,要保证消火栓泵的正确启动,不得不对消火栓按钮设计中的每个环节慎之又慎。对于用手动报警按钮代替消火栓按钮,因与国家现行规范相悖并危及消防安全,因此不能代替;对消火栓按钮指示灯和启泵继电器的电源,不宜接入消防报警系统的直流电源系统,而应由消防火栓控制柜中的交流变压器供电。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    正好遇到同样的问题,可以看看
    2013-10-25 08:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • alexonell
    alexonell 板凳
    的确不错,学习了,长知识了。
    2013-10-24 15:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能设12m*1m*1m的消防水箱吗?请教水箱限制长宽比的出处。

有这样一个项目,屋顶做成了人字坡屋顶,按规范要求需要设置消防水箱12立方米,但是甲方说坡屋顶的中间部分以后有用,让把消防水箱放在人字坡的靠外墙位置,也就是一长条的位置,做成的水箱只能是12m*1m*1m这样的长条型,不知道这样可行不?如果不可行,在哪儿有依据?

回帖成功

经验值 +10