变压器容量跟无功补偿容量的计算关系

发布于:2013-04-16 23:09:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。
变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是 300kva~350kva还是 300kvar~350kvar呢。
如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?
公式是怎样的?
期望高人指点一二。。:)

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    无功补偿技术有很多:静态补偿、动态补偿、无源补偿、有源补偿、集中补偿、就地补偿......有些补偿还须兼顾谐波抑制。
    仅就根据变压器容量来估算无功补偿量,属于最简单的静态无源补偿措施,也是设计规范给出的经验值:主变容量的30%-40%,一般要求不高的用户情况不出其左右。
    如果对于谐波抑制和补偿精度有较高要求的场所就不是那么简单的了。例如做动态补偿和有源补偿设计,首先要做实际系统测试,采集系统参量,再进行系统建模和相关理论机算,然后再用专业的仿真软件进行模拟仿真,逐步修正理论补偿量值。
    呵呵,一管之见了。
    2015-06-27 15:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1431330484896
    xinye10 发表于 2013-4-19 16:38 干脆给细说说30%的由来。0.78-0.82的功率因素是一个考量,另一个考量是不是变压器本身的补偿?我也想知道撒 大神 求解
    2015-06-26 17:22:26

    回复 举报
    赞同0