图纸上的困惑,不是很确定,求教
图纸上的困惑,不是很确定,求教
图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
发布于
2013-04-16 17:13:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(79 )
xiechengxiaoxu
sol5566 发表于 2013-5-13 10:33 怎么不能用啊!他说的没有几种柜子能符合只有KYN28了现在都普遍了!电压等级不对 KYN28-12 是用在10KV等级的 35KV应该用后缀为40.5的柜子
2014-04-03 09:41:03
来自 PC
评论
举报
xintaijuedingyiqie
这个图中表示的是抽屉式或手车式开关,相当于断路器和隔离开关放在一起。
2014-04-03 08:49:03
来自 PC
评论
举报