土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ CFG地基处理方式 与 独立基础

CFG地基处理方式 与 独立基础

发布于:2013-04-15 11:53:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近校核某建筑物图纸,建筑物采用独立基础,地基已经采用CFG复合地基(满堂红均匀布置增强体),处理后的复合地基承载力为300kPa。
我觉得满堂红方式的CFG复合地基 用于筏板基础,肯定是没有问题的。
但是先满堂红进行CFG地基处理,再根据处理后的地基承载力 300kPa去计算独立基础,我觉得不太合适,因为CFG是桩、土、褥垫层共同承担荷载,而依据高承载力计算出来的独立基础面积较小,而且独立基础的位置与CFG增强体的位置关系不确定,有可能正好位于增强体之间的土体上,这时仅仅是褥垫层和土体来承担荷载(比如桩距1.8m,独立基础仅仅1.0m*1.0m,并且独立基础位于增强体之间中间位置),这时基底下地基承载地肯定不是 300kPa。
如果先计算出独立基础大小,在根据独立基础位置、大小去进行CFG处理(布置增强体位置)我觉得还是没问题的(规范明确独基可用CFG)。





补充内容 (2013-4-15 14:04):
请讨论:建筑物明确采用独立基础,是否可以先满堂红做CFG复合地基,再根据提高后的承载力计算独基底面积。还是先计算独基底面积,再根据独基大小、位置再进行CFG地基处理

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    独立基础局部需要补桩,其他范围的桩就算扔了
    2015-06-05 11:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • baiyejianke
    baiyejianke 板凳
    销售一直啊倒萨
    2015-06-05 08:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构基础设计常见问题汇总及分析

本帖最后由 无间道 于 2014-2-19 15:24 编辑 1、稳定性验算问题:建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,未验算其地基稳定性。当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,未进行抗浮验算(地下室车道、地下水池的抗浮验算比较容易漏掉)。

回帖成功

经验值 +10