  • 柱下钢筋混凝条形基础设计
    柱下钢筋混凝土条形基础设计
  • 柱下钢筋混凝条形基础2008
    教学资料,便于混凝土相关资料的学习,地基和基础是两个含义。 地基不是建筑结构一部分,但基础是。 地基大多泛指建筑物下面的土质部分。 建筑是通过基础将荷载传导至地基。
  • 某砼条形基础四层框架教学楼全套施工组织设计(含施工平面图、进度图等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划、施工图,其中建筑施工图包含施工总平面图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行砼条形基础四层框架教学楼施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 柱下钢筋混凝独立基础设计
    该地区地势平坦,无相邻建筑物,经地质勘察:持力层为粘性土,土的天然重度为18kN/m3,地基承载力特征值=230kN/m2,地下水位在-7.5m处,无侵蚀性,标准冻深为1.0m(根据地区而定)。
  • 柱下钢筋混凝独立基础方案
    本地区地势平坦,无相邻建筑物,经地质勘察:持力层为粘性土,土的天然重度为18kN/m3,地基承载力特征值=230kN/m2,地下水位在-7.5m处,无侵蚀性,标准冻深为1.0m(根据地区而定)。
  • 浅谈柱下钢筋混凝独立基础设计
    文章对柱下钢筋砼独立基础设计进行了探讨,对独立基础对地基压力、地基变形、地基持力层的强度以及地基软弱下卧层的强度分别进行计算等。
  • 18套门节点设计大样图CAD合集
    本资料包为精选的18套门节点设计大样图纸,其中包含常开防火门节点设计图,双开门节点设计图、电动玻璃移门节点设计图、玻璃铰链门节点设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行门节点设计的同学参考学习画法和设计。
  • 墙下钢筋混凝条形基础设计详图
    本资料为墙下钢筋混凝土条形基础设计详图,图纸包括:不带肋条形基础 图,带肋条形基础 图,墙下钢筋混凝土条形基础详图 ,等。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 墙下钢筋混凝条形基础详图
    本资料为墙下钢筋混凝土条形基础详图,图纸包括:不带肋条形基础详图,带肋条形基础详图以及节点详图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 柱下钢筋混凝独立基础施工组织设计
    我公司将根据本工程的实际情况,在整个施工过程中遵循“统筹安排,合理布置,立体交叉,分区分段施工,流水作业”的施工布署,确保本工程的质量、工期、安全生产、文明施工等各项指标达到预定目标。
  • 柱下钢筋混凝独立基础设计方案
    某工业厂房柱基采用钢筋混凝土独立基础,柱底荷载设计值为:中心荷载N=2500 kn,弯矩M=350 kn.m,柱的截面尺寸0.7×0.7 m2。地基表层为素填土,厚1.0米,r=18.5kn/m3,承
  • 柱下钢筋混凝独立基础设计计算excel
    柱下钢筋混凝土独立基础设计计算excel,主要包括: (一)数据统计 (二)基础地面尺寸的确定及地基承载力验算 (三)冲切计算 (四)基础底板配筋计算
  • 柱下钢筋混凝土钢构房设计,本图是是设计的一套下钢筋混凝土钢构房设计,整体是二层结构,跨度21米,本工程结构抗震设防烈度度,安全等级级.具体设计说明图纸内有详细介绍,图纸非常详细,从整体结构到各施工细节
  • 某墙下钢筋混凝条形基础详图
    本资料为某墙下钢筋混凝土条形基础详图,图纸包括:不带肋条形基础详图,带肋条形基础详图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 墙下钢筋混凝条形基础节点详图
    本资料为墙下钢筋混凝土条形基础节点详图,图纸为墙下钢筋混凝土条形基础节点详图,共1张图纸。设计精准,可供网友下载参考。
  • 柱下钢筋混凝独立基础设计例题(word,6页)
    本文档为柱下钢筋混凝土独立基础设计例题(word,6页),包括:某教学楼为多层现浇框架结构,底层平面图布置如图一所示,已知上部结构传递至桩顶的荷载设计值为轴力N=1150KN,弯矩M=200KN·m,
  • 钢筋混凝土独立基础
  • 柱下钢筋混凝独立基础施工组织设计方案
    某教学楼为四层钢筋混凝土框架结构,采用柱下独立基础。该地区地势平坦,无相邻建筑物,经地质勘察:持力层为粘性土,土的天然重度为18kN/m3,地基承载力特征值 =230kN/m2,地下水位在-7.5m处
  • 墙下钢筋混凝条形基础节点构造详图
    本资料为墙下钢筋混凝土条形基础节点构造详图,图纸包括:不带肋条形基础、带肋条形基础共1张图纸。设计精准,内容详实,可供参考。
  • 钢筋混凝独立(条形)基础大样及基础表
    本资料为钢筋混凝土独立(条形)基础大样及基础表,含剖面详图,欢迎下载!