发布于:2007-09-04 14:14:04
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
我们采用的是水冷式转轮除湿。冷冻水温度5-7度,蒸汽压力0.5Mpa再生加热温度50-130度,再生排风温度43-80度。总送风量为22000M3新风量为500M3一次回风量为1800M3二次回风19000M3机组温度采用点在一次回风管上。传感器西门子3160,控制器:西门子RW322控制器。阀门采用0-10V信号电压控制表冷阀与蒸汽加热阀。现要求室内温度19度误差为0.5度。相对湿度18%误差在正负1%之内。温度可达到要求但相对湿度的误差有时会偏大,达到正负2%。机组的除湿量大于室内产湿量。请教是何原因?该调节那些参数才能达到相对湿度误差控制在1%之内。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句1.将温度的精度控制在±0.05℃;
2.转轮再生温度PID控制;
3.采用高精度的露点仪控制湿度;
4.加大房间换气次数,减小送风湿度与房间湿度的差距.
回复 举报
回复 举报