《力学》是学习《平法》的基础知识,只有掌握了力学,才能理解平法为什么要那么做。比方说梁的钢筋,为什么上部钢筋只能在梁跨中搭接?而下部钢筋就只能在支座旁边三分之一跨的长度范围内搭接?如果不知道原理,不多问一个“为什么”,就不能真正说“懂”。下面我就举两个“力学在钢筋设计中的基本原理应用”的例子,希望读者指出不足,互相学习共同进步;希望读者“牵一发而动全身”,从一个原理反射理解到其他地方,培养在思考中学习的好习惯。

1.梁的上下部钢筋搭接位置原理
首先我们来看一下梁最基本的一种破坏时的情形。



一根梁,两端都有支座(等于在柱子上),我们在中间施加压力,想想会出现什么情况呢?
如果你知道答案是梁最终会断裂,那么,想想裂缝最先出现在什么地方呢?



很明显,梁的下部会最先出现裂缝。力学实验证明,下部钢筋会断,
上部钢筋会在中部被挤压成“灯笼”。请看下面的力学示意图。



可以想象,假如梁的下部钢筋在跨中处搭接,结果会是怎么样?结果一定是在跨中搭接,受到梁内部最大的拉力,of course 容易断裂了!
可以引出《平法》中那些经验做法:
①梁上部要有支座负筋,并且通常伸入支座三分之一跨长
②梁的上部钢筋要在跨中搭接;下部钢筋要在支座两边三分之一跨长处搭接
③支座的两端往往需要箍筋加密(抗震加密)
2.锚固、搭接的力学原理
在理想情况下,钢筋当然是能不需要搭接最好,就像混凝土能最好一次性浇筑一样,一个整体总会比两个结合的内力要强。但因为混凝土有水化热等等原因,并不能一次性把整栋大楼浇筑好;钢筋因为生产、运输等原因,并不能长到刚刚好的长度。所以规范的市场里,钢筋一般是9米,或12米的规格。这是从市场层面解释为什么要有搭接。
我们想想为什么需要锚固?把一个小木块架在墙上,或者用铁钉钉在墙上,结果是不同的吧?用铁钉当然比单纯架在墙上更能稳固木块,问题是:铁钉要多长才能做到固定木块,又不浪费呢?


力学上有专门的计算公式,需要根据钢筋的直径、表面粗糙程度、受力大小等,计算出锚固的长度。简单说,该计算公式的原理就是找到一个
临界点:钢筋刚好拔出的那一瞬间,刚好断裂。这样你可以明白为什么级别越高的钢筋它的锚固长度越大了吧?
搭接也是这个概念。但有的人疑惑,为什么直径不一样的钢筋搭接,要用直径小的钢筋计算出的搭接长度呢?打个小小的比喻:一根粗绳子可以承受100牛的拉力,而一根细绳子只能十牛,两根绑扎在一起,用力两边一拉,哪根先断呢?毫无疑问,细的会先断裂。并且当施加的力到十牛时,这个结合就已经被破坏。所以采用100牛的拉力的话,有90牛是浪费的。钢筋搭接就是如此,搭接长度只要满足两钢筋被拉开的瞬间,细的钢筋刚好断裂就足以!


3.万能的内折角定律

所谓的内折角,我不文字解释,直接上图更形象 。




(如左图,钢筋在转角处弯折,这样的危险就如右图所示,当钢筋两端都有拉力时,角处是“尖锐又脆弱”的,很容易就被破坏了。)

因此,无论在任何构件任何情况下,都绝对不允许内折角出现。解决的办法就是钢筋一定要伸到底。

可以看到《平法》无时不刻在运用这个定律,如果你有一天看到没有伸到底就弯折的的钢筋,那么你一定要自信的站出来,对设计人员说这

图纸出错了。

比如:

4.受力钢筋布置位置靠外定律

这个定律是相对于分布钢筋等构造钢筋说的。打个比方说,一道剪力墙,是水平钢筋在外面,还是垂直钢筋呢?又比如板,长边和短边的钢筋

哪个是在下面呢?是随便哪个靠外都可以吗?答案当然是否定的。

这个规律就是:哪种钢筋受力更大,它就更靠外。比如说是独立基础的钢筋:长向钢筋在下,短向在上。

为什么是这样呢?请观察下图,在基础底面受到均匀土应力的情况下:




其受力结果如下图:




很明显,在上有柱子顶住中心,下有均匀的土应力情况下,独立基础是长边的弯曲更多!因此长边的受力更多。所以将长边的钢筋放在下面,短边钢筋置于上面。此时短边钢筋受力不多,基本等于分布钢筋的作用,起到固定长边钢筋,形成钢筋网的作用。

因此,回到前面疑问:剪力墙的钢筋是水平筋在外,还是垂直筋。其实答案是不确定的。因为剪力墙在不同的位置其受力情况不同(比如地下室剪力墙还受到土应力,而在地上不存在这种情况)。

从方便施工角度考虑的,即由外到内是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • co1469491706924
    知其然,知其所以然
    2016-08-26 07:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • 欧扬
    欧扬 板凳
    学习了,感谢楼主分享
    2016-08-25 22:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬季混凝土施工应注意问题

  冬天气温相对较低,导致混凝土终凝时间延长,水泥水化速度降低,混凝土强度上升慢。混凝土使用的时候有哪些注意事项呢?  1、由于冬季气温较低,在混凝土收光过程中,表面不宜洒水。混凝土负温养护期间,表面不得浇水,在二次压实收光后,应用薄膜覆盖盖上草袋、蓄热保温。  2、根据《建筑工程冬季施工规程》1.1条规定,采用普通硅酸盐水泥配制的混凝土受冻临界强度应为设计强度标准值的30%,施工单位应根据实际情况在混凝土未达到临界强度之前,采取必要措施保护混凝土免受冻害。

回帖成功

经验值 +10