发布于:2013-04-08 00:34:08
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
本帖最后由 dsoft 于 2013-4-8 00:36 编辑
酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?
大概是这样的,卫生间直线距离到沐浴头3.5-4m,淋浴头直线管段取1.5-2m,最长有5-6m,按常规计算方法,不锈钢管DN15的,0.1L/S,流速才0.77,这样子的话,5秒出水,管段最长不能超过3.9m,而且接一个水龙头+一个淋浴头,前管段有一段DN20的管,那流速更小,时间更长。
现有三个问题:
1、是否可考虑增加管前压力,实现增加流速(如果可以,又如何通过管前入口压力计算后端管道流速。),如果流速能达到1m/s以上,那就可以不做支管循环。
2、如果做支管循环,上下层卫生间支管不一样(卫生间布置不一样),如果做到同程回水?
3、如果做支管循环,主管还要做循环吗?
因为以前没接触过这样的项目,自已看书找资料研究了半个月,还是不理想,请教各位工程师一下,看看有没有什么好的办法?
如果有哪位工程师有类似的项目,希望能把系统图给过来参考一下。
拜谢!
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句标准高可以做到支管循环。即支管进卫生间在吊顶内绕行一周,沿途接支管到用水器具(吊顶到地面上300-400mm)也就是说不循环支管长度3m不到。
问题的关键是立管是三根。供一根水流向上;回一根,水流向上(沿途接各层卫生间回水管径逐级变大),到最高点总回水一根水流向下。
回复 举报
回复 举报