土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于设计规范3.3.4和3.3.5的疑问

关于设计规范3.3.4和3.3.5的疑问

发布于:2013-04-06 11:49:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计规范中
3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。


这个是不是有问题,比如说入户管给水压力不超过0.35Mpa,那么也就不存在卫生器具压力超过0.45和0.6的要求了啊。
规范是要说明什么问题?搞不懂了。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sjzuwst
    sjzuwst 沙发
    学习了,谢谢
    2014-10-13 14:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • libin_578122654
    jackun 发表于 2013-4-7 21:15 不好意思,我想错了。你说得对,入户管是住宅的进水管,所以对于住宅内的卫生器具的确不会超压。 …嗯 住宅接触多了 思维僵化啊
    2013-04-26 09:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:住宅给水能耗计算

如题,正在看一篇论文《节能住宅给水系统分区和分区层数探讨》,对于其中有关分区能耗计算部分不是很懂,希望懂的朋友能解释一下

回帖成功

经验值 +10