土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水关于出户预埋套管错误问题

给排水关于出户预埋套管错误问题

发布于:2013-04-04 18:02:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
请各位前辈达人给指点:Q
1情况:一个地上3层地下2层的商业配套楼, 所有的管道(包括压力排水、重力排水、给中消防水)由地下一层出户,标高
-1.2m,工人预埋错误,现在套管实际标高也就-700,预埋的是柔性防水套管,户内套管法兰出墙2cm
2问题: 更主要的是外墙与出户管道之间有一道500的下返梁,现在这道梁正好挡住了一半预埋的柔性防水套管。现在管道要是出户的话就是倒坡了~~~

该怎么办呢?
1如果重新开外墙洞埋套管的话 是不是没有办法再埋柔性防水套管了?是否就埋个普通套管之后外边做个假法兰?另外防水如何处理?原来埋错的柔性防水套管如何处理?
2是否能够梁上开洞穿管 然后做梁加固? 500的大梁能允许么?

这里涉及的套管大概有16个 肯定是瞒不住 监理之前也签字了:L~~~涉及结构单位和防水单位(防水已经做了)
我应该怎么个步骤处理这个闹心的问题啊

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    这样的问题,开洞吧,从梁跨中截面中间穿过
    2014-04-24 09:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • 花都阿门
    花都阿门 板凳
    楼主后来是怎么处理的?
    2014-04-22 06:53:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水洽商问题

首层卫生间的蹲便是在地面以下埋着的,监理建议取消反水弯方便以后检修,甲方在场口头同意更改,工人当时直接就改了,这种问题用不用做洽商?如果用做的话是该监理做还是我们施工方?设计会签字吗?谢谢各位前辈了!

回帖成功