消防设施为什么要采用末端切换?
消防设施为什么要采用末端切换?
建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
发布于
2007-09-04 09:46:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
lmoony8
末端切换的意义在于有两路电源直接到末端的双电源开关上桩头,提高和确保了消防设施一旦使用时的可靠性。
2007-10-22 09:26:22
来自 PC
评论
举报
lishuaidq
大哥。你要首先明白,为什么那要设置切换,切换的作用是什么。。切换的东西是什么。。
切换是为了在着火的时候,切掉原线路的电流,采用备用支路的电流作为消防和报警所用,就是为了安全起见的。。
而配电柜的电路切换,为的是。当一出供电方发生供电障碍,不能供电,那配电箱将切换到另一供电处的电源配电。。