本人最近做了一个医院,医院结构设计中X光室、CT室、核磁共振室的楼面荷载如何取值,荷载规范中所取的2.5-3.5考虑了设备荷载吗?(我所取的活荷载是3.0,不知是否安全)请各位高手不吝赐教,不胜感激!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句1. 30MA移动式X光机
2. 200MA诊断X光机
3. 200kV治疗机
4. X光存片室
2.5
4.0
3.0
5.0
口腔科:
1. 201型治疗台及电动脚踏升降椅
2. 205型、206型治疗台及3704型椅
3.0
4.0
消毒室:
1. 1602型消毒柜
2. 2616型治疗台及3704型椅
6.0
5.0
手术室:
3000型、3008型万能手术床及3001型骨科手术台 3.0
产房:
设3009型产床 2.5
血库:
设D-101型冰箱 5.0
药库 5.0
生化实验室 5.0
CT检查室 6.0
核磁共振检查实 6.0
回复 举报
1. 30MA移动式X光机
