1. 结构设计说明
主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工
中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:
正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
2. 各层的结构布置图,包括:
(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。
因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应
全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一
根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水
暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土
C20。应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使
用PMCAD 的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载
传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9 米或不符合模数时可采用SP 板,SP 板120 厚可
做到7.2 米跨。

(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。尽量用二级钢包括直径φ10 的二级钢。钢筋宜大直径大
间距,但间距不大于200, 间距尽量用200。(一般跨度小于6.6 米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小
于2 米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜
相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较
大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。板配筋相同时,仅标出
板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图
上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,
不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨
度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶
标高不同时,板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇
挑板阴角的板下应加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装
饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15 米设一10mm 的缝,钢筋不断。尽量采用现
浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70 厚+10 高差(取消垫层)。8 米以下的板均可以
采用非预应力板。L、T 或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加

45 度的4 根16 的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD 软件自动生成,一可加快速度,二来尽量
减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,
如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9 的折减系
数,将板下筋乘以1.1~1.2 的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,
按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过
大的附加弯距。一般:板厚>150 时采用φ10@200;否则用φ8@200。PMCAD 生成的板配筋图应注意
以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相
接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.
非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。
PMCAD 生成的板配筋图为PM?.T。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防
水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室
内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只
有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏
拉构件,应双向双排配筋。

(3).圈梁、构造柱布置及其剖面详图。圈梁要浇圈闭合拉通,穿过中间走廊,并隔一定距离将截面加强。
注意圈粱(包括地基圈梁)在外墙楼梯、入口等处可能被截断,应在相应位置附加一道并满足搭接长度。

坡屋顶为双层圈梁。单层空旷房屋层高超过4 米宜在窗顶处增加一道圈梁。说明圈梁、构造柱纵筋的
搭接及锚固长度。构造柱箍筋在上下端应加密。说明构造柱生根何处,当地面为刚性地面时,应将构
造柱伸至基底。较大洞口两侧宜加构造柱(2.4 米以上)。构造柱与下层相同的,可不标构造柱编号,但
应在图中说明。圈梁、构造柱纵筋宜采用一级钢筋。为减少圈梁受温度变化的影响,和清水砖墙的立
面效果,360 外墙圈梁的外侧宜有120 砖墙。设置构造柱后必须设置圈梁或暗圈梁。设置圈梁不一定
设构造柱。斜交砖墙的交接处应增设构造柱,且构造柱间距不宜大于层高。建筑四角包括阴角,考虑
到应力复杂和应力集中,应增大截面和配筋。请参照《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程
JGJ/T13-94》
(4).过梁布置。核算圈梁下

3. 基础平面图及详图:
(1).在墙下条基宽度较宽(大于2 米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。
应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。
(2).当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,
洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低。
(3).素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70,或做垫层。地下水
位较高时或冬季施工时,不得做灰土基础。刚性基础一般300 厚。
(4).建筑地段较好,基础埋深大于3 米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计
要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40 米设一后浇带,并注
明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑
施工时材料堆积荷载。
(5).地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚。
(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
(7).新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高
差的1.5 至2 倍。
(8).条形基础偏心不能过大,柔性基础必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。一般情
况下,基础底部不应因荷载的偏心而与地基脱开。
(9).当有独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要,但配筋也不
得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。
(10).基础圈梁在建筑入口处或底层房间地面下降处应调低标高。当基础圈梁顶标高为-0.060 时可取消
防潮层。当地基不均匀时基底应增设一道基础圈梁。
(11).基础平面图上应加指北针。
(12).基础底板混凝土不宜大于C30。
(13).在软土地基上的建筑应控制建筑的总沉降量,在地基较不均匀地区应控制建筑的沉降差,砖混结
构对差异沉降很敏感。因建筑的实际沉降和计算值是有差异的,很难算准,所以应从构造上入手,采
用整体性强的基础形式。
(14).可用JCCAD 软件自动生成基础布置和基础详图。应注意,在使用砖混抗震验算菜单产生的砖混荷
载生成基础图时,其墙下荷载为整片墙的平均压力,墙体各段的荷载差异较大时,荷载较大处的墙下
基础是不安全的,应人工调整。生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?.T
请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。

全部回复(80 )

只看楼主 我来说两句
  • fst10
    fst10 沙发

    非常详细的说明,但内容太多,无法一一记住。

    2019-09-07 15:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • evolevol
    evolevol 板凳

    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱

    2019-09-04 10:06:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5层砖混住宅的这排柱子能否取消?

底框结构,上部5层砖混住宅,6度区,图中框柱是本人布置的底框柱,还有剪力墙,现在的问题是甲方觉得柱子太多,想取消图中虚线内的柱子,能否可行,求高手指教。

回帖成功

经验值 +10