土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 本人对新建规(高规、低规合并)的修订建议

本人对新建规(高规、低规合并)的修订建议

发布于:2013-03-22 14:05:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 zyhlyx 于 2013-3-27 17:35 编辑

《建筑设计防火规范》征求意见
第2.1条:
增加术语:公共建筑、内走道
理由:本规范多处用到“公共建筑”,但没有术语解释。工厂内的建筑物,如化验楼、控制楼等是否属于公共建筑?所以有必要给出公共建筑的含义,并举例。
根据第8.5.2条、第8.5.3条,内走道要求设置防排烟,应给出内走道的含义。举例:办公楼的一层,内走廊的两头均为外门,中间1个外门,是否为内走道?二层以上的内走廊的两头为外窗,中间为常开楼梯间或封闭楼梯间,是否为内走道?
第8.5.2条:
4 高度大于32m的高层厂(库)房内长度大于20m的内走道,其他厂(库)房内长度大于40m的疏散走道。
修改为:4厂(库)房内最远疏散距离大于20m的内走道。
理由:虽然疏散走道很长,但可能有多个疏散口,因为人屏住呼吸的行走距离为20~30m,根据这一原则,只要人员能够逃生,即可不用设置排烟系统。
第8.5.3条:
4 建筑内长度大于20m的疏散走道。
修改为:建筑内最远疏散距离大于20m的内走道。
理由:虽然疏散走道很长,但可能有多个疏散口,因为人屏住呼吸的行走距离为20~30m,根据这一原则,只要人员能够逃生,即可不用设置排烟系统。
第9.2.3条:
请明确甲、乙类厂房明确是否可用暖风机供暖?因为甲乙类厂房不用暖风机很难确保厂房温度。厂房的通风换气可由通风系统完成,只要不让室内空气产生通风死角即可。
第9.3.9条:
取消“排风系统应设置导除静电的接地装置”。
“排风管应采用金属管道”改为“排风设备和排风管均应采用金属材料制作”。
理由:如果排风机采用非金属材料,会产生和聚集静电,并且不能导入大地,有可能引起爆炸。如果通风机和风管均采用金属材料制作,即使法兰垫片为非金属材料。由于法兰之间均用金属螺栓连接,即使产生静电,也可通过通风机或通风管支吊架导入大地。
第9.3.15条:
修改“风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制”。
改为:风管内设置电加热器时,电加热器应设置无风断电保护及风温过高断电保护。
理由:无风断电保护包括与通风机联动,也包括在电加热器前后设置压差传感器,当加热器前后压差为0时,电加热器自动断电。如果仅仅规定电加热器与通风机联动,当通风机电路正常而通风机发生机械故障,同样没有空气流过加热器,会导致风道内空气温度过高而发生火灾。另外,当一个通风系统在各个房间的支管上均设置电加热器时(有时多达几十个),将所有电加热器均与通风机联动,一方面会增加许多控制线,另一方面,当其中一个电加热器发生故障时,整个通风系统就要停机,影响面太大。

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyansong1969
    对,有道理,至少定义有很多模糊的地方
    2013-10-22 08:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • com_com_nm
    com_com_nm 板凳
    么问题,怎么激发我们这代人进步哈,问题总是有的。大千世界无奇不有哈,有些东西就是定的细了,问题就越来越多了,定的不细吧,你又说设计时为难,这就是人性哈
    2013-05-13 21:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下停车场人防通风施工问题

现在有地下停车场做通风工程,有些问题想请教各位大侠1,我手中的图纸是总参盖章的人防通风图纸,图纸里包含平时通风和战时通风部分,请问平时通风部分的风管、防火阀、风机等设备是不是必须要找有人防资质的企业生产订购?2,人防通风部分施工具体包括哪些部分,除了通风设备外,像密闭门等是不是包含在通风工程中?3,改人防设计图纸中的平时通风和战时通风管道公用,机房也是同一个机房,但是里面却有平时通风和战时通风两套设备,问题是空间根本无法同装下两套设备,请问如何处理?(难道只安装平时通风设备?)

回帖成功

经验值 +10