土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位既有楼板开洞该如何处理

请教各位既有楼板开洞该如何处理

发布于:2013-03-22 10:05:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

未命名.jpg


未命名.jpg

框架结构,已经修好一年。现在需要开洞,11G101和一些图集上都是针对未完工前的开洞加固,现在需要开两个1371x1064的洞。洞口位置最好是在如图位置,可以稍微变动,但是变动幅度很小。有人提议在原有梁上再加一根梁,把孔洞附近截断的钢筋锚入新加梁内。
但是我想的是,也就是底筋锚入而已,特别是洞口距梁较近的一段的板如何处理。而且施工上和美观上也有缺点。请教各位大神。该如何处理。

未命名.jpg


未命名.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    根据实际情况,采取合适措施!
    2017-02-28 09:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • yu02107914
    yu02107914 板凳
    在我们这必须加梁了!
    2017-02-28 08:58:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架顶层柱配筋比下层大的原因------个人理解

本帖最后由 mclmclmclmcl 于 2013-3-22 09:41 编辑 做框架的时候出现,顶层柱配筋比底层的大,一直不太理解,为什么,最近查下资料,分享下这个东西叫N-M曲线, 具体原因就是,上面轴力小弯矩大,所以配筋加大了个人理解如有问题请指正,谢谢

回帖成功

经验值 +10