梁下多伸出200~700钢筋混凝土该如何配筋?
梁下多伸出200~700钢筋混凝土该如何配筋?
这种梁 专业的叫法是弧形梁,还是拱形梁,或者都不是?
求教纵面和剖面配筋!
发布于
2013-03-18 00:50:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
chenbobo2012
qingqiu555 发表于 2013-3-18 17:01 谢谢 不过梁吊板应该还是要有规范的吧,吊板高度200~700是有变数的,配筋莫非是统一为3∅12 ∅ …那肯定不统一 你要把真个断面的配筋都给表示出来 并不是剖其中一个断面就行的 包括箍筋大小都是根据挂下来高度去定的 配筋不用纠结 不过你要表达清楚 让人家无论从支模还是施工上 都看的明白即可 表示方法并不是唯一的
2013-03-20 22:55:20
来自 PC
评论
举报
转角遇到柱
弧形梁,按一般梁设计就可以,相当于起拱了,下面那部份下挂板就可以了,
2013-03-19 20:29:19
来自 PC
评论
举报