电力安全工作规程复习题(一) 一、单选题 共97题
1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 答案:B 《变电安规:1.4.4》
A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位
2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业 答案:B 《变电安规:1.5》
A. 制止 B. 拒绝 C. 举报
3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 答案:B 《变电安规:1.4.2》
A. 两年 B. 每年 C. 三年
4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 答案:B 《变电安规:1.2.1》
A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具
5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 答案:A 《变电安规:1.2.4》
A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法
6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 答案:B 《变电安规:1.1》
A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力
7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 答案:C 《变电安规:1.3.1》
A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构
8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 答案:C 《变电安规:1.3.1》
A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年
9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 答案:A 《变电安规:1.7》
A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380
10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 答案:C 《变电安规:2.4.1.1》
A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室
11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 答案:A 《变电安规:2.3.5.3》
A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职
12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 答案:B 《变电安规:2.3.5.2》
A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔
13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 答案:C 《变电安规:2.1.8》
A. 运行 B. 检修 C. 调度
14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 答案:A 《变电安规:2.3.6.4》
A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员
15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 答案:B 《变电安规:2.1.11》
A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体
16. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。 答案:A 《变电安规:2.2.6》
A. 三把 B. 五把 C. 四把
17. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( )。 答案:B 《变电安规:2.3.2》
A. 安全条件
B. 技术条件
C. 安全要求
18. 10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该( )两侧和底部须装设护网。 答案:B 《变电安规:2.1.5》
A. 导电部分 B. 裸露部分 C. 配电装置
19. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 答案:C 《变电安规:2.3.6.2》
A. 录音 B. 复查 C. 复诵
20. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 答案:C 《变电安规:2.2.4》
A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报