请各位鉴定下这柱间支撑的做法合理吗?

发布于:2013-03-13 16:36:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 liuyinwang 于 2013-3-13 16:38 编辑

柱间支撑中部交叉处设计是一根通长未断开的钢管,现场做法事全部断开。柱脚支撑是在离柱脚底板以上100设一块板,但是施工单位没按设计制作。
这是有10T吊车的门刚厂房,现场随便用手一摇柱脚支撑就晃动,真担心会随时散架啊。
请各位高人帮忙鉴定下这柱间支撑这样做法你们觉得合理吗?因为已全部施工完毕.是不是可通过设计院认可不做更改?
摇晃.jpg
设计.jpg
柱脚支撑是在离柱脚底板以上100设一块板,但是施工单位没按设计制作

999.jpg

设计.jpg


摇晃.jpg


999.jpg

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 沙发
    设计问题,和加工无关。主要问题如下:
    1.10吨行车采用铰接柱脚,结构选型不合理;
    2.柱间支撑采用钢管本身不是问题,问题是节点做法不对。门架的节点设计比一般钢结构要求更严格,节点的连接强度要大于构件极限承载力的1.2倍。假定该钢管是设计得出的大小,那么端部连接板的焊缝基本可以确定满足不了1.2倍的要求。
    3.该设计人员可能是初学者,审图也不仔细。从钢管的标注Φ152x3.0t这个表示方法就能看出。这个t是没必要存在的。没有这种标注方式。
    2013-04-03 20:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhujb105
    zhujb105 板凳
    用什么截面的型钢做支撑,都可以,只要计算能通过即可。这样的做法,我以前也做过,关键在于计算,支撑作用点高于柱脚底板100mm,这样,支撑的轴力就会作用在钢柱上,这样的话,对钢柱就会有一个水平剪力,如果钢柱自身能抵抗住这个剪力分量,那你的设计就没有问题,如果抵抗不了,钢柱就可能破坏了。10吨的吊车没什么的,不用怕!
    2013-04-03 19:24:03

    回复 举报