土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰机排气压力偏高,跪求帮助

冰机排气压力偏高,跪求帮助

发布于:2013-03-12 16:48:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
故障现象:
冰机参数:武汉新世界冷水机组,电机功率 250KW,制冷剂 R22
运行参数:冷凝器进口水温 19℃,出口水温20℃,排气压力1.4Mpa(表压),查R22氟里昂热力性质表,此时的 冷凝温度27℃(20+7)对应饱和蒸汽压应为1.0Mpa(表压),偏高0.4Mpa,压缩机功耗增加30KW左右,按此种情形,夏天30℃以上水温机组根本无法运行,排气压力可能超1.7Mpa,超过机组的设计压力1.6Mpa.
故障处理过程:首先怀疑冷凝器脏堵,清洗后故障依旧,接着怀疑系统内有不凝性气体,冰机停机静置 48小时后冷凝器上部排放气体,连续 2个星期,没有效果,最后系统管道、蒸发器、冰机冷凝器、油分离器全部抽真空(除氟贮液槽要保存原氟里昂外),运行前 8小时较正常,后排气压力又慢慢偏高。
本人已到了山穷水尽的地步了,所以想请各位高手帮忙想想有什么好的解决办法,不胜感激!是不是原来的氟里昂有问题,全部更换如何?万一没用?代价可太大了!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    wjyx-0001 发表于 2013-3-15 12:29 这个,还是我来告诉你吧,什么都不是,是冷却水走短路了,没有按指定的路线走完流程,从进水口进去,相当一部分没 …恩,有这种可能如果冷凝器折流板之间的密封垫破损了,那么进出水会有相当大一部分直接短路。
    2013-03-18 09:20:18

    回复 举报
    赞同1
  • dqdj0808
    dqdj0808 板凳
    很遗憾,最后怎么解决的不知道
    2014-12-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高低温两用库的问题,请大家踊跃参与

近年来,冷库设计要求五花八门,其中就有一个高低温两用库的问题,对于氨系统手动控制的系统倒是没啥,反正是人工控制,轮换降温就是,但是对于全自动控制系统来说就不那么简单了。有的客户整个系统要么做高温要么做低温,或者一部分库房这么做,相随来说简单些,可有的客户要求所有库房随时可以转换高低温库房功能,你又不好为他设计并联两套高低温系统,请问大家都是怎么做的?有什么好的控制方法?

回帖成功

经验值 +10