土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳

求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳

发布于:2013-03-08 22:23:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

全部回复(206 )

只看楼主 我来说两句
  • 哈哈哈尼
    哈哈哈尼 沙发
    感觉没什么
    2017-02-07 14:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1486359407347
    高明!!!!!!实在是高!
    2017-02-07 09:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算保温厚度

给水管线埋深在冰冻线以上,如何计算保温厚度

回帖成功

经验值 +10