正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(48 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1139 人订阅
阅读下一篇
请问从第一层阁楼的转换梁中生出的梁柱成为了第二层阁楼的转换柱,这样做,在概念上有什么不对和不恰当的地方吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句1.柱脚底板裂纹、随意气割扩孔,需要整改;
2.螺栓应双螺帽;
3.小方板要与钢柱底板焊牢,否则柱脚还是活的;
4.钢柱临时就位,周围应该用小的钢垫板垫平;
5.与翼缘顺侧的加劲肋的焊缝应该坡口焊,而不是角焊缝;
6.预埋螺栓没有成品保护,螺纹可能会锈蚀、磕碰
7.柱脚下的混凝土基础顶面已有很多黄沙、渣土,可以推测,基础顶面抗剪键孔内也已填塞了杂土,那么抗剪键孔的二次浇灌混凝土如何能密实?应整改。
8.至于那个七扭八歪的钢梁,就更不用说了。
回复 举报
回复 举报