各位前辈们如图 35/0.21KV变压器1600KVA 二次侧选5000A的ACB行么?电容补偿柜图纸里没有总开关,可不可以?如果不可以选择多大AT的断路器呢?谢谢!


QQ截图20130307171326.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上计算好象不对啊?

    因为是Δ接法的线电压是200V(注意,变压器输出是210V,到负荷侧只能按200V计算),所以,一台补偿柜的电流是I=Q/(1.732X0.200)=250/0.3464=722A
    2013-06-13 14:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • xingzhinong
    xingzhinong 板凳
    tan9978 发表于 2013-6-2 14:22 怎么算的呀?I=(Kvar/0.38/1.732)*1.5=570A
    2013-06-13 14:02:13

    回复 举报
    赞同0