建筑采暖系统压力的问题 谢谢
建筑采暖系统压力的问题 谢谢
小区要建换热站,包括3栋高层,一个18 两个24层,1~15层为低区 16~以上为高区 。 我提供了资用压力:低区55KPa,高区70KPa,建设方要我提供单体的工作压力,这个怎么提供?我理解的是定不出来的呀 因为不知道补水泵的压力 ,是这样的吗?请各位帮忙?我需要怎么做?建筑方不需要我选泵 ,只要单体的压力 这个怎么定
发布于
2013-03-07 07:40:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
ruidufeng
hxp612 发表于 2014-1-11 16:45 静压由换热站补水定压泵克服 动压由换热站循环泵提供。一句话解决了我好久的困惑。
2014-01-13 18:54:13
来自 PC
评论
举报
ruidufeng
hxp612 发表于 2014-1-11 16:45 静压由换热站补水定压泵克服 动压由换热站循环泵提供。一句话解决了我好久的困惑。