发布于:2013-03-06 16:40:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
回复 举报