土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6层底框结构图被专家推翻了,求分析求解决

6层底框结构图被专家推翻了,求分析求解决

发布于:2013-03-04 14:12:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6层底框结构,业主要求比较苛刻,一梯四户,每户面积35平,平面业主确认了,建筑施工图已经完成了,可是拿给结构的专家看的时候被推翻了,解决办法是每个单元都要设缝,这样以来的话造价业主可能接受不了;因周五就要出图,调平面的话已经来不及了,请教大家有没有好的办法来解决,在线等·····

一层平面

1344433458.jpg

二层平面

1344433488.jpg

在线等,求解决办法,求指导啊

1344433458.jpg


1344433488.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 溪溪01
    溪溪01 沙发
    纵向墙体有3道墙体没有和下部框架梁对齐,不满足规范
    2018-12-11 12:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • pwenjian
    pwenjian 板凳
    ghgkm 发表于 2013-3-7 21:07 不知道专家推翻的原因是啥?望楼主说明个人觉得1.左右2端山前底层柱是否横向拉齐较好注意楼主的建筑图的轴线和底层柱的布置轴线之间的关系,估计这柱是建筑布置的,所有造成这样的后果。这楼的柱布置很不合理,几乎所有墙都不落在框支梁上,强规“抗规7.1.8条的第一条“上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近个别墙段外均应对齐”
    2013-04-30 12:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多