土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架是否属于雪荷载敏感结构?
刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房
图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。
使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用100年的。
提问:门式钢架属于第7.1.2条规定的敏感结构吗?望大家讨论

全部回答(34 )

  • qq_1568901090904

    这个门刚的规范里头有,雪荷载那一节4.3.1条,明确说了          S0——基本雪压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的100年重现期的雪压采用。

    2019-09-19 21:52:19 来自 PC 评论 举报
  • qq_1482937603746
    isuaisua 发表于 2015-10-30 15:34 属于敏感结构,看规范条文说明里有!学习了学习了
    2016-12-31 02:55:31 来自 PC 评论 举报