二次回路直流电源监视问题

发布于:2013-02-27 14:37:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-2-27 14:49 编辑

正在做个110kV变电站二次改造,用的南自的PSL640系列保护装置。二次回路直流部分保护电源与操作电源分开的,可厂家图纸上装置电源跟控制回路断线合用的一个公共端。现在弄不清该咋办啊?这装置电源回路与控制回路电源如何监视啊?信号送哪里?监视回路电源哪里取?高手帮忙啊。。二次做的不多,整不明白了。。。


PDF文件传上来了,装置电源消失与控制回路断线是同一个公共端,这是其中一张图纸,辅助点两端的端子跟其他端子没有关系,是独立的,内部勾线我看厂家都没有勾线。没整明白咋回事?
问电总电总说,还是靠装置与后台通讯取信号,可装置没电了咋通讯啊?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    三圈变有低压馈出线肯定多啊,6KV低压部分一般不集中组屏的,不然走线麻烦啊。
    2013-03-01 09:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    jxhd1970 发表于 2013-2-28 21:05 我这里看不了你的图,有一点你要明白:装置电源消失和控制回路断线都是用的信号电源,在装置中提供的是空接 …讲些我问的东西,我只关心我不懂的。你是说装置电源消失、控制回路断线,我还得自己另外给信号电源?现在分散的6KV装置,已提供装置电源、操作电源、合闸电源3种直流电源我还得加个信号电源?按你说的信号电源不用本装置电源,那么取操作电源?合闸电源?还是再拉一路直流作为信号电源?
    2013-03-01 09:33:01

    回复 举报