土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋竣工图片,请专业人士一一点评下

自动喷淋竣工图片,请专业人士一一点评下

发布于:2013-02-27 10:55:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
学土建的在监理消防工程,因水电监理公司没派专人负责,只好自学自动喷淋施工验收规范,平常一般都是在现场对照学习,加上土木在线论坛发贴求教!

下面是现场拍来的喷淋竣工图片,不晓得我的见解对不对?反正我觉得这个工程做的不怎么样!请专业人士一一点评,补充!


消火栓系统立管处沟槽式卡箍
1.jpg
2.jpg

消火栓系统立管固定点是不是少了?
3.jpg

喷头离支架远大于700,施工单位为图方便一概将支架设于梁边固定!
4.jpg

图片中下部U形是不是防晃支架?
5.jpg

这是不是信号警阀呀?图上信号警阀厚还有一圆圈中写L代表水流指示器,但是现场没看到呀?该不会没装吧?
6.jpg

这样大幅度的变管径感觉很不可思意,看图上沿梁方向是按DN150,DN100,DN80变小的呀?
7.jpg

支架与喷头挨得太近,不到300,这也行?
8.jpg

歪歪扭扭的支架,喷头与灯挨得很近。
9.jpg

支架只设一个点固定,歪歪扭扭的了
10.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • ayyeq0210
    ayyeq0210 沙发
    信号阀旁边那个上面红色方块的就是水流指示器
    2013-07-29 18:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • raindayboy
    raindayboy 板凳
    话说有些地方,不同意在消火栓系统100*65三通处使用机械式三通,主要是考虑到管道的机械强度,在DN100的管道上面开孔过大,肯定会影响钢管的强度,影响使用寿命。话说干过喷淋的,主管道是DN100的,支管最大也就DN50的。此次个人认为应考虑使用沟丝三通,施工单位多爱用机械式三通,主要是省了两个卡箍的费用,而且施工时,消火栓1.1m的标高比较好控制。
    2013-06-24 14:51:24

    回复 举报
    赞同0