发布于:2013-02-27 10:11:27
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
本帖最后由 sxj20289558 于 2013-2-27 10:24 编辑
《混凝土规范》5.2.4条,楼板作为梁的有效翼缘的有利作用需要考虑。考虑时可以按表计算,也可以用刚度增大的方法,按表计算就是每根梁都通过计算得到自己的有效翼缘宽度,这样矩形梁就成了T形,刚度增大也是每根梁都计算,但是不是直接在矩形截面的基础上加上有效翼缘,是转化成一个刚度增大系数,每根梁都通过计算获得一个系数。
SATWE中,我们可以不加区分地放大梁的刚度(通过指定中梁刚度放大系数),也可以更加客观地因梁而异地计算每根梁的增大系数(梁刚度系数按2010规范取值),推荐后者,以便和规范接轨。
但是,在SATWE-8中,有一点就要注意了。除了上面的两种可供选择的方法外,还有一个“砼矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘)”,本人经过尝试,发现不管你的刚度增大的选项选没选,勾选了这个之后,程序会按规范的第一种方法去给每根梁增加上有效翼缘,刚度增大系数=1.00。
简而言之,SATWE-8可以实现规范5.2.4所述两种方法考虑楼板对梁的有利作用,SATWE却只提供一种,就是后者:刚度增大。而且刚度增大也细分为:不因梁而异、因梁而异。
恳请批评、指正。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句假设:1.考虑楼板翼缘增大矩形梁的刚度,按增大刚度分配内力;2.按单筋矩形截面,计算梁配筋。分析:结构整体刚度合理,内力分配合理,梁配筋在跨中未考虑受压翼缘和压筋,在支座没有考虑楼板翼缘受拉截面和配筋,也没有考虑受压钢筋,配筋偏大。直接考虑翼缘按T形截面梁设计,1.施工图不好标注T形梁的翼缘和配筋2.程序计算的配筋要减去楼板上部贯通筋才是梁端配筋。
回复 举报
勾选矩形转T行后,程序会自动附带勾选上”刚度放大系数按规范“一项,无论是否手动勾选。应该是结构整体模型后的内力分配时SATWE仍然按刚度放大系数的方法进行线刚度分配的,而梁配筋考虑了楼板及板内钢筋的贡献而使梁计算配筋有所减小。
回复 举报