土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金卤灯镇流器接线端子为何大量烧毁

金卤灯镇流器接线端子为何大量烧毁

发布于:2013-02-25 20:51:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我公司车间装了一批400W金卤灯做车间照明,时间不长就发现镇流器接线端子烧毁引起短路。我用的镇流器、灯管都是上海亚明的,拆开检查漆包线(铝的),铝线套管都还好,为何端子就被烧掉了,我以前一直用亚明的灯具,感觉还可以,在国内算得上名牌。现在头都大了 !

20130225(013).jpg


20130225(012).jpg


20130225(006).jpg


20130225(004).jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1567448354062
    楼主好!我现在也与你遇到同样的问题。求解?18873020156。万分感谢!
    2019-09-03 02:21:03

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • ykyk439
    ykyk439 板凳
    另外灯具内部接线应该使用耐高温的线 而LZ图片上使用的是普通塑料线 质量可见一斑
    灯具导线温度高达100度以上 400W的话可以达到140度左右
    2013-05-31 11:53:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多