需要设置消防水池吗
需要设置消防水池吗
请教,室外管网水流量、压力不能满足室内消火栓给水系统时,不设置消防水池,只设置水箱和消防泵,消防泵直接接自室外管网上吗
发布于
2013-02-25 11:41:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
zhjipe0929
室外管网流量和压力都不满足,要设水池的。
2013-04-10 15:39:10
来自 PC
评论
举报
伯大哥
需要设置水池
《高层民用建筑设计防火规范》条文:
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
2013-04-10 10:16:10