0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
断路器动特性分析仪测试现场常见技术问题一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作 1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题 处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。 2、仪器提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线” (1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器“合、分闸控制电源”无输出。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
蓄电池最大放电电流Imax;S---UPS标称输出功率;cosφ---UPS输出功率因数;η ---逆变器效率;Umin最低工作电压;
假定η=0.94(一般差不多)Umin=U=480V;得Imax=355A,当然实际中Imax要大些,因为Umin要小于480V,大概400A多一点,选400A断路器,还要注意短路分断能力,短路电流Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ≤K ≤20 ,一般选择10 ,但不超过20,Ics=300Ah*10=3KA
回复 举报